yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 433 點
下載積分: 23192 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2025-01-08
查看yushli2002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-01 16:35
PLC報警NO:44 sp.UNIT LAY.ERR ?請問怎么復位PLC。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29251 分
在線時間: 1770(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-12
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-03 10:03
goole翻譯如下:
詳細的錯誤代碼將被存儲在D9092只是當時使用CC-Link的專用指令。
錯誤消息的SP。 LAY單位。 ERR。
PLC狀態停止
錯誤和原因
(1)超過2計算機鏈接單元安裝在一個PLC單元。
(2)超過1的MELSECNET(LL),MELSECNET/ B,的MELSECNET/10數據鏈接單元安裝。
(3)超過1的中斷單元的安裝位置。
(4)在外圍設備的參數設定,I / O分配設置必須設置I / O單元或其他方式為特殊功能。
糾正措施
(1)安裝不到3個計算機鏈接單元。
(2)安裝不到2 MELSECNET(LL),MELSECNET/ B,的MELSECNET/10數據鏈接單元。
(3)安裝一個中斷單元。
(4)I / O分配參數設置的外圍設備,以符合特殊功能單元的安裝狀態。
自動化單機,生產線,項目編程調試!