羅文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 162 點
下載積分: 1048 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2020-09-15
查看羅文的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-31 11:59


  各位師傅好,這兩塊電控板是我第一次接的線,不知道有那些地方的不足,那些需要改進,還指各位有經驗的師傅指點一下,謝謝
4325003
剛上小學1年級
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 273 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-05-19
最后登錄: 2013-07-02
查看4325003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-02 10:43
斷路器和接觸器 都靠一邊放  最好靠左     在一個按高低 排列  提高審美觀,PLC或者其他信號原件靠右 段子接線的順序 不是先左后右 這樣可以動力線和信號有效的分開  這樣也能分開 多繞個圈費點線。  
樓主留言:
謝謝師傅指點!