狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-30 08:52
為什么我的FX1N-60MR一上電  用電筆測機箱就亮  萬用表量機箱和地電壓100V  所有的FX1N-60MR  都這樣  一共10多個  不是一起買的   但FX1N-40MR  和FX1S的都沒這情況  請問為什么   ???
不要回答叫我接地線  。。。我想知道為什么???
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 20:25
引用
引用樓主狗蛋大兵于2013-05-30 08:52發表的 三菱PLC漏電????? :
為什么我的FX1N-60MR一上電  用電筆測機箱就亮  萬用表量機箱和地電壓100V  所有的FX1N-60MR  都這樣  一共10多個  不是一起買的   但FX1N-40MR  和FX1S的都沒這情況  請問為什么   ???
不要回答叫我接地線  。。。我想知道為什么???


如果只是電筆亮,那么是感應電
如果還能電到人了,那么應該是接線問題,或者此PLC內部電路板有元件壞了。
交流電源要變成不觸電的直流電,就要用變壓器,用了變壓器,就會有感應電,(電磁感應原理么)
在開關電源中,用的也是變壓器,(具體去百度一下工作原理),所以也有感應電。
有的能測出來,有的測不出來,只能說所用的變壓器質量好跟壞的問題,還有看一下開關電源電路圖,就知道為什么有時候把零線和火線換一下,電筆就不亮的原因了。

我們的老式彩電,如果碰到金屬部份,電筆也會亮,人碰了也會 麻 一下的。
活到老學到老:還有 8  分沒學到