狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-29 07:19
我想用2個FX1N-485BD  把2個FX1N的PLC 做成網絡。我看手冊了。但我沒理解透徹,做成網絡的用途是什么???求教了 !!還有按照手冊就可以成功嗎?
是不是N:N網絡是基礎  先學會兩個PLC并聯 再學習PLC通過485通訊控制伺服!。!謝謝高手回答!很急切。!
[ 此帖被狗蛋大兵在2013-05-29 07:30重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-29 08:44
一般,PLC與變頻器通訊是通過軟件協議完成的,既然您用三菱,那么我就用三菱作為PLC與變頻器通訊來講一下個人看法:

三菱與三菱PLC之間通訊一般都是通過1:1或者N:N這種方式,這種方式一般會被稱為PLC LINK鏈接方式,其他品牌的PLC也類似,這種通訊方式下,是通過互相映射內存地址來實現快速通訊的。

而PLC與變頻器通訊一般都通過總線,大多數是通過Modbus這種廉價的通訊協議來完成的,這種方式下,一般是通過RS指令進行數據的發送與接收。將要發送的數據根據協議依次排隊送入數據地址中,然后RS指令統一發送出去,通過特殊繼電器來獲取發送完成標志,從而控制接收。

可以看到,PLC與變頻器的通訊并不是通過互相映射來完成的,直言不諱的說,PLC與變頻器的通訊等級比PLC LINK的等級更低。

所以即使要學習通訊,也應該從PLC與 變頻器通訊開始,進而學習PLC之間的LINK方式通訊,您可以說是本末倒置了。

Good Luck~
樓主留言:
謝謝  你是個高人 可惜我還是懵懂啊  有你這樣高人在身邊就好了