樓主  發(fā)表于: 2013-05-28 16:44
我有三菱FR-S520-0.4K變頻器 控制0.4KW普通三相異步電機  電機減速比1:40  外部齒輪比 1:2  工作在20HZ  為什么老報警過載  是我參數設置不對嗎 ?扭矩提升到最大  加減速時間調到最大值的一半  還是報警過載  過流  怎么回事?謝謝
我是第一次有變頻器 ,請問一般變頻器都用在什么場合。普通電機工作在低于50HZ的情況下可以嗎?是不是長時間就壞了?
[ 此帖被小學沒畢業(yè)在2013-05-28 17:23重新編輯 ]
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-05-30 11:13
設置不對,S520變頻器應該是單相220v輸入,三相220v輸出,如果電機是380v50HZ 的話,變頻器設置為220v33hz.