coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-28 16:09
型號是MR-E 40A

定義為位置控制 電子齒輪設置為20 比 3

測試時,在PLC中輸出3000個脈沖 發送結束后 伺服驅動器上顯示20000 個脈沖

但是電機只走過一點點。

請教高手們,這是怎么回事?

看說明書,三菱伺服驅動器 MR-E 是10000個脈沖走一圈的呀。
leixiaogang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 159 點
下載積分: 496 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2021-05-12
查看leixiaogang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 16:49
你的齒輪比是怎么來的