樓主  發表于: 2013-05-28 11:11
昨天有臺充填機觸摸屏突然黑屏,機臺停止運行~
后來經查發現移載臺的接近傳感器燒毀,導致24V和0V短路~更換后恢復正常

三線的傳感器燒毀會將24V與0V短路,那兩線的應該不會吧,一個是有源,一個是無源
wison-shao
佛山地區承接PLC編程,自動化改造。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 262 點
下載積分: 515 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2013-10-09
查看wison-shao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-29 10:17
0V和24V并在一齊。。傳感器肯定會燒的。