樓主  發表于: 2013-05-24 22:51
如題,我知道公式,F(xiàn)在有約240KW,120BV線能用嗎?因為是舊設備改造剩的線都比較大,如果不夠用加的話就要加95的浪費了。





自學
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-12 05:37
120承載320個電流,240KW,是480個電流。你說能帶嗎。會出大事的!
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-12 05:41
工控人做的不僅是技術,還是良心,安全第一!不僅是個人安全還有他人安全。最起碼的行業行為標準!別瞎搞!