冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-08-27
查看冰糖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-24 20:14
目前有2臺機器,相距20米左右,每臺使用2臺J3伺服,每臺輸入輸出點數大概各32點,沒有其他控制要求
由于客戶指定plc cpu必須用Q06UDEHCPU,為了節省成本,打算采用一個Q06UDEHCPU+cclink遠程模塊控制兩套系統,這樣可以節省一個cpu。
現在糾結的是:4個伺服我是QD75+J3A來控制好還是用Q172H+J3B來做好,這兩種系統我都做過項目,當時沒太關注成本,這次對成本控制要求比較高,求助各位要是你做這個項目會選擇哪個?
用QD75+J3A我的電機線和編碼器線就要拉很長,Q172H+J3B可能成本會增加,但用起來會方便很多

@ymmfa
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
timer1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 157 點
下載積分: 646 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2022-04-21
查看timer1977的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-25 17:14
萬一壞了!全完蛋!