三菱E700變頻器與三菱FX3UPLC通訊,除了設置電機的參數,通訊部分參數如下設置:
操作模式選擇(PU運行固定模式): 參數Pr79=1
RS-485通訊站號(設為1號站): 參數Pr117=1
RS-485通訊速率(設為9600波特): 參數Pr118=96
RS-485通訊停止位長(停止位長1,數據長7):參數Pr119=10
RS-485通訊奇偶校驗(設為偶校驗): 參數Pr120=2
RS-485通訊再試次數: 參數Pr121=9999
RS-485通訊校驗時間間隔: 參數Pr122=9999
RS-485通訊等待時間: 參數Pr123=9999
通訊有無CR/LF選擇(無): 參數Pr124=0
通訊運行指令權(由通訊控制): 參數Pr338=0
通訊速度指令權(速度由通訊設置): 參數Pr339=0
通訊開始模式選擇網絡運行模式: 參數Pr340=1
協議選擇(三菱變頻器協議): 參數Pr549=0
網絡運行模式時,指令權由PU接口執行:參數Pr550=2
PU運行模式時,指令權由PU接口執行: 參數Pr551=2
設置完以上參數后,變頻器重新上電,這個時候可以用PLC通過RS-485通訊控制變頻器。