makou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 228 點
下載積分: 649 分
在線時間: 590(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2024-11-03
查看makou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-21 08:37
接修富凌DZB300變頻器0.75和2.2KW變頻器,一臺設備上的?蛻粽f同時出的問題,開機風扇轉不顯示。首先檢查電源板供電基本正常。查到CPU板3.3V時只有0點幾伏,1117穩壓管嚴重發燙,拆下1117獨立供電輸出3.3V正常。看來是負載短路了,測VDD和VSS短路。根據以往經驗3.3V上無極性電容短路的多,逐一拆下無極性電容都是好的。最不情愿的事情還是發生了CPU短路,吹下CPU后3.3V供電就正常了。CPU型號是TMS320LF2407APGEA ,其供電腳分別是(28、29  ) (49、50),(85、86),(128、129)四組供電。85、86腳短路。兩臺都是一樣的問題,這樣的問題還是第一次發現,CPU是肯定買不到的。哪位師傅有該型號的CPU板或者整機嗎?希望能轉讓一快我。謝謝!


















    









  
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-21 22:01
溫州的我零幾年就用過