linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2024-12-13
查看linyc168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-28 20:24
各位高手,請教200只有兩個高速脈沖輸出,現有16個步進電機要單獨控制,請問怎樣配置才經濟可靠?難道要8個PLC互聯嗎?如果是的話,一個觸摸屏可以與8個PLC通信把. 楊站長能推薦一下嗎?也可用三菱的.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5100 分
在線時間: 9549(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-28 20:45
那也需要您欲控制的步進電機為單脈沖控制,否則雙脈沖控制的話,您的S7-200頁只能控制1軸。

想要經濟,恐怕您得考慮使用永宏的PLC,每臺永宏的標準配置上帶有6個高速輸出,其MN機型更是帶有8個高速輸出,同時還有可以擴展位控模塊,如果不使用位控模塊,可以使用多臺永宏P(guān)LC做同步通訊,也一樣可以完成,這樣的話,其成本要低于三菱的PLC+PLC組合或者是PLC+位控模塊的組合。

以上!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5100 分
在線時間: 9549(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-29 10:22
引用
引用第3樓linyc168于2008-05-29 10:14發表的  :
如果精度要求不高的話,用晶體管型的輸出可以嗎,晶體管輸出的其它普通點,最快能達到3脈沖/秒嗎


任何PLC都可以達到,包括繼電器輸出。

恐怕您對步進電機的理解還需要加強,我認為您在理解步進電機的參數上出現了理解上的偏差。

以上!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5100 分
在線時間: 9549(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-29 10:47
非常的可惜,恐怕只有富士的SPH系列PLC可以滿足您的這種低頻度要求,SPH上帶有數字量輸出模塊,可以帶動30KHZ,問題在于,使用SPH這種高端產品,恐怕您成本上接受不了。

而普通低端的PLC,其輸出頻率是達不到這樣的頻率,因此請您自行比較。

以上!