kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-20 17:55
電動比例閥門是靠里面的普通單相電機正反轉來控制閥門的開度的...導熱油從熱油鍋爐供給閥門經過流入烘房再回到熱油鍋爐.烘房的溫度嚴重滯后....用PID效果不好...有那位仁兄用自適應FUZZY做過....望指點一二..小弟在此先謝過了.....要求用PLC的兩個輸出點控制閥門電機正反轉來控制烘房溫度....用PLC的PT100溫度模塊讀取烘房溫度..調試前只要輸入閥門全關到全開的時間(秒)系數,再設定溫度值就能快準穩到達設定值...
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-21 07:43
引用
引用第4樓rockyhuo于2013-05-20 20:46發表的  :
都是PID控制,只要你知道PID的參數,就用國產的PLC加溫度輸入,模擬量輸出就可以做了,若是控制閥門的開度,就連模擬量輸出都省了,總體實現的價格,在1000元左右,加上個觸摸屏(為了調試方便,這個可不要省額),也不過1500就行了,用這個控制可以很理靈活,不像那些閥門控制器,有些特發事情不是自己能控制得了的。

就是不用模擬量輸出,,只用兩個開關量的...仁兄方便提供一些程序參與一下嗎???謝謝了......
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-21 07:50
引用
引用第3樓znz43于2013-05-20 20:36發表的  :
山武的溫控器可直接控制閥開度的電機正反轉,比PLC自己編程控制好。
我用的是山武SDC312GA000100,不過此溫控器較貴,當年化了幾千大洋啊

高檔的儀表有這個功能的有好多...都是設定閥門的全關到全開所需的時間就行了,,很好用的...但好貴....我就是想用PLC代用....
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-21 09:54
引用
引用第7樓木皮于2013-05-21 08:50發表的  :
本人認為考控制導熱油流量來控制烤箱溫度不合適,試問如溫度到達設定時閥關小,此時鍋爐內導熱油溫度因得不到熱交換而溫度快速上升。引起鍋爐的控制的不穩定。如負載回路不是很長而且經常變化就用PID控制鍋爐的出油溫度也就是烤的進油溫度。如油路太長而且經常變化。就用多段速控制鍋爐爐排,對于引風機和鼓風機可以根據負壓和氧氣探測器控制也可按比列控制。以上本人觀點。

兄臺先不要考慮導油爐的因素...從油爐出來的導熱油溫度基本上是恒定.....關鍵是電動比例閥這邊...以往是用高檔儀表控制的....效果非常好....因為成本和靈活性的問題,本人想用PLC代用...以往還要用PLC跟儀表走MODBUS才可以在屏上設定溫度和顯示過程溫度...單獨在儀表上設定又不靈活....
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-22 07:58
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-22 22:58
引用
引用第10樓zhoumingi于2013-05-22 21:42發表的  :
本人造溫控閥的,用的是霍尼韋爾dc1040溫控閥專用的,繼電器輸出,控制閥門電機正反轉,導熱油控制溫度很穩定,還有臺儀fy900價格多不高

這位仁兄。。。你所說的這種儀表我還有兩個。。。。就是折下來的。。但不帶能通信的。。。。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-23 15:53
引用
引用第13樓wisexdh于2013-05-23 13:01發表的  :
LZ首先學習下什么叫模糊控制吧!很簡單的!

這位仁兄請指教下。。。我一直在搞二維的FUZZY。。。