wd7357
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 134 點
下載積分: 570 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2014-03-26
查看wd7357的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-17 16:47
急問:(第一次用這個模塊,說明書吃不透)
1、只想讓FX2N-1PG按照指定的頻率(控制電機速度)和脈沖數(控制行走距離)發出脈沖來控制步進電機行走,請問怎么接線,我應該怎么寫程序。。。。。
3、有什么指令可以讓它在發送脈沖的時候停止發送(緊急情況停車),比如像歐姆龍的INI指令類似的。還有它的脈沖數發送完成后有沒有輔助繼電器標志位?
晴間雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 612 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-06-14
最后登錄: 2013-10-28
查看晴間雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-06 09:20
要停止將#25寄存器B1置1時就可以停止(比如K4M0中的M1置位),脈沖發送完成后將#28寄存B8置1就可以了(比如K3M30中的M38置位)