龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-13 14:52
請問一下各位高手,PLC里面,
我用的FX1N,用得C30計數器,每一分鐘計120次,輸出電磁閥可以,高于120次,計數器,就會亂,請問是什么問題,電磁閥我也換過了。也是同樣問題
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 15:53
電磁閥 1分鐘120次 開關嗎?