造紙廠有一臺雙盤磨設備,由兩個伺服控制磨盤的距離,主電機是6極250KW的電機,額定電流450多A。
控制方式是用AB的700S變頻器控制啟動到50HZ,實際檢測是49HZ。輸入電纜上有功率檢測,信號輸入PLC,PLC通過控制磨盤的間隙來控制負載量,從而控制電機的功率。設置的使用功率是200KW。變頻器顯示輸出是350多A,變頻器有輸入電抗器,輸出是每相2根90平方電纜,怎么看都足夠過流了。
但是此電機發熱量很高,使用1年多,打開電機接線盒檢修發現接線線耳變色,上面的電工膠布黑化了,懷疑是電機問題,在過年前換了一臺新的變頻電機,但依然發熱量大。用測溫槍測出機身溫度70度,接線盒壁84度。上星期打開接線盒發現線耳又開始有點變色了。(電纜溝里摸電纜是沒什么溫度的,變頻器側摸也沒什么溫度)另外昨天竟然變頻器報警跳閘了,錯誤代碼是27,----電流瞬間過流,超出額定電流214%。
PS.電纜長度約30幾米
請問各位同行這是什么原因引起的呢,有什么辦法解決?
-------------------------------------------------------------------------------
今天打開接線蓋測電壓,發現線耳是185平方的,看來我對線材的目測不是很過關啊。
測量很奇怪,變頻器輸出端是391V,在電機接線柱測是408V,沒壓降反而高了。難道靠近電機的那點熱量對數字萬用表影響這么大嗎?
現在已經加多一把牛角扇在吹了,還是溫度高,軸承位那里有90度了。就拍長期下去損壞電機。