zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-05-14 13:58
加裝強冷風扇,進線電纜應該沒有問題,如果進線電纜有問題的話,表現應該是電纜發熱、電纜上壓降過大;可以測量下,看看進線電纜上的壓降是多大.
樓主留言:
變頻電機獨立風扇,外加牛角扇了
給我一根杠桿,一個支點
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-05-14 16:34
今天打開接線蓋測電壓,發現線耳是185平方的,看來我對線材的目測不是很過關啊。
測量很奇怪,變頻器輸出端是391V,在電機接線柱測是408V,沒壓降反而高了。難道靠近電機的那點熱量對數字萬用表影響這么大嗎?
現在已經加多一把牛角扇在吹了,還是溫度高,軸承位那里有90度了。就拍長期下去損壞電機。
北方電工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 628 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2013-08-10
查看北方電工的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-05-14 18:34
同意8樓《速度基準值A(chǔ)選擇》,《速度基準值B選擇》或《PI基準值選擇》被設置為{保留}
北方電工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 628 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2013-08-10
查看北方電工的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-05-14 18:55
同意八樓,變頻器運行參數在速度控制選項被重置發生沖突,【速度基準值A(chǔ)選擇】,【速度基準值B選擇】或【PI基準值選擇】被設置為【保留】
fdlcg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 144 點
下載積分: 17823 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2024-11-02
查看fdlcg的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-05-14 20:17
可以試試把轉矩提升值設低點,49HZ時變頻器輸出不應大于380V,估計是電機過勵磁所致,請參考
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-05-14 21:00
用萬用表直接在變頻器輸出端測量電壓一般都是有誤差的


你的問題個人認為還是檢查下變頻器的參數設置
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2058 分
在線時間: 307(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-12-27
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-05-14 21:49
降低載波頻率。
善解人意
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 209 點
下載積分: 721 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-08-29
最后登錄: 2016-03-31
查看善解人意的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-05-15 09:15
你這個電機溫度是機械產生的,軸承溫度過高連帶電機整體溫度高,檢查電機和機械的對輪是不是同心,設備震動是不是過大
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-05-15 15:47
引用
引用第19樓hswangliqun于2013-05-14 21:49發表的  :
降低載波頻率。

目前是2KHz了。做過動態自整定。
下次停機后試試調1.5KHz

另外長時間觀察此設備,沒有聽見有什么異響、機械震動等。換電機時機械的人也來調試同心。感覺是電機內部發熱向外擴散,發熱量比風扇散熱量大。
602424236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 250 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-12-06
最后登錄: 2013-07-05
查看602424236的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-05-15 16:06
摩擦生熱
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-05-15 17:03
電機運行70多度再正常不過了,
自己的事情自己做.
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-05-15 17:19
個人認為 一:電纜質量問題,導電率過低。二:變頻器接收的電壓調速或電流調速要與實際相符,否則電機會轉但過流過熱。
  • «