樓主  發表于: 2013-05-12 09:28
請問各位大蝦,我的按鈕開關量輸入時指示燈會亮起,但是程序監視時卻沒有信號輸入,這是怎么一回事。



感謝大家,已經找到原因了,是PLC自帶的24V電源不穩定,低于24V所以才不工作的
[ 此帖被余香深深在2013-05-18 16:56重新編輯 ]
余香深深
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 3327 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2013-06-19
查看余香深深的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 16:25
復位試過了,組態是這個嗎  
余香深深
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 3327 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2013-06-19
查看余香深深的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-12 20:30
別的地方?什么意思?我只寫了這一行程序
余香深深
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 3327 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2013-06-19
查看余香深深的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-14 08:43
我有下載的,然后才可以監控啊
是的,是在+0那一排
余香深深
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 3327 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2013-06-19
查看余香深深的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-14 08:58
其他點也試過
余香深深
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 3327 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2013-06-19
查看余香深深的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-14 11:37
恩 接了
請問是需要加DB模塊嗎?應該怎么設置呢?
余香深深
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 3327 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2013-06-19
查看余香深深的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-15 08:56
哦,那我自己再試試,謝謝啊
余香深深
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 3327 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2013-06-19
查看余香深深的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-18 16:56
感謝大家,已經找到原因了,是PLC自帶的24V電源不穩定,低于24V所以才不工作的