qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-11-04
查看qzly12312的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
劍舞天涯之夢
不懂就問,沒什么丟人的,不懂就是不懂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3261 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2015-12-28
查看劍舞天涯之夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-17 09:08
線徑肯定是小了,這么高溫度長時間運行你的電纜很快就報廢的