樓主  發表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 16:20
電纜線小了,這樣下去,一年左右,估計這條線會報廢