會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-11-01
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-10 14:34
我有個客戶他是用步進電機來控制切紙的長度,末端有一個傳感器,傳感器感應到,步進電機就開始停下來,然后又出到原來位置,幾次下來,發現誤差相差0.3毫米,以至于最后發生報警,發現用浮點數運算也不行,用插補也不行,大俠們有什么好的方法解決了(如果不用傳感器來控制步進的停止,發現位置很準確,不會產生誤差)
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
廣州、榮開
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 7909 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2021-05-23
查看廣州、榮開的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-10 22:48
你都用到步進了,怎么不用脈沖數去控制停止,,為什么要用傳感器來控制停止,
珠三角、工業機器人群54046672