791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-09-29
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-12 08:41
1,需要高速計數,只能加高速計數模塊?
2,  32點,64的IO模塊用連接器是否自己焊接?
3,在梯形圖中不能用STL指令?只能用SFC編寫?
4,在FX系列中用N:N系統后能否再與其他的設備通訊(變頻器)?
以上問題望高人指點,目前有一物流升降系統,4樓層的控制。共300點左右,有高速計數,有步進功能,使用Q系列還是FX系列N:N系統?
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做這樣的人!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 187 點
下載積分: 790 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2011-08-08
最后登錄: 2020-12-10
查看徘徊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 12:04
1.關于添不添加高速計數模塊,你首先要清楚你最大計數頻率是多少;因為我和一個同事做過一個實驗,Q02HCPU+QX40-S1可以采集到大致1300HZ的頻率,而Q01JCPU+QX40-S1就只有300HZ;所以要清楚知道最大頻率是多少;
2.三菱I/O模塊連接器有做好的;
3.STR指令是可以在在梯形圖中輸入使用的;但是STL我怎么沒有看到?