樓主  發表于: 2012-03-11 14:39
FX2N-1PG帶步進JOG為什么只能走一個方向?

RP和FP顯示都有脈沖發出,但RP點動的時候只是電機抖一下,沒實際距離。

是什么問題呢?FP還是可以的。

參數都照說明書設了的,我的接線沒有接原點的。求解答!
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 3477 點
下載積分: 5379 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2016-06-04
查看王大餅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-27 15:13
伺服電機設成了脈沖加方向,模塊設成了雙脈沖
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117