andy198708
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 131 點
下載積分: 609 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-08-16
最后登錄: 2016-04-19
查看andy198708的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-07 09:35
看手冊介紹是可以RS48全雙工的,但我選購的儀表是半雙工的通訊,不知道是不是可以,如果可以,怎么接線呢,謝謝大家!
zsm9614501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10570 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2024-11-15
查看zsm9614501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-08 09:33
建議用此模塊的RS232接口,再用RS232轉換成RS485模塊就可以了,本人有很多工程都是這么搞定的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq304854176)
  • 每天好心情