眉間尺
知我者,我也
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 250 點
下載積分: 762 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-11-22
最后登錄: 2017-01-24
查看眉間尺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-11 11:11
三菱Q02H 系列的CPU  AI 模塊 是 Q68ADI    
實際量:    0 - 100m
標準信號:  4 - 20mA
碼值:      0 - 4000
現在AI什么都沒接的時候 模擬信號應該是0mA吧
觸摸屏上面顯示的實際量是 -2.4m,程序在線監測時候碼值顯示的是-96
這是怎么回事 我總覺得在沒模擬量的時候 即0mA的時候對應的實際量是-25m,碼值是-1000.
請大家?guī)蛡忙,看看我錯在哪里了,還是怎么了,謝謝大家。
bosshyup
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 269 點
下載積分: 503 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2018-09-24
查看bosshyup的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-16 09:21
不要把什么問題都和干擾聯系在一起, 等干擾真的來了的時候,那是很麻煩的時,   你看看q系列的模擬量手冊就知道了 最小不是0   最大也不是4000