薛立軍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-10-21
查看薛立軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-05 11:14
         臺達溫度控制器DTE10T,溫度加溫時波動大。四組只有一組波動小一點上下3度,其他三組波動5-10度。但是停止加熱溫度0.1度的下降,溫控器應該沒問題。500度以下很穩的,800度以上波動加劇,正常使用980度左右,節能燈管成型機用,自整定后沒改善。手動調節pid也不行,請問是什么原因?哪位高手遇見過此類問題,請指點,謝謝!!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-06 12:41
兄弟,這個問題我也遇到過的哦,最后瞎了,是干擾沒錯,只是不知道怎么解決,我當時60個溫度有40幾個有問題,波動在30度,
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺