270429890
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 150 點
下載積分: 665 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2023-02-01
查看270429890的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-04 10:26
使用DRVI 指令時要設置原點嗎?
還是說直接使用就行了?

DRVI D1 D2 Y0 Y3


中的 D1  D2 分別指的是什么啊?

有人說D1是發出的脈沖數 有的說是發脈沖的頻率或速度  
      D2有人說是頻率,有的說是脈沖數

到底是怎么樣的啊?

還有 我能用 Y3的通斷來控制 電機的正反轉嗎?

有個視頻上說可以用Y3的 通斷開控制
當Y3接通伺服器的方向信號時,電機反轉
不接通時電機正轉,
求真相
那這條指令如何控制 電機的 正反裝啊, 還有啊Y3的脈沖方向信號時用來干什么的?能用來控制電機的正反轉嗎?急啊
[ 此帖被270429890在2013-05-05 13:25重新編輯 ]
瀟湘風竹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 183 點
下載積分: 5835 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-10-29
最后登錄: 2023-05-21
查看瀟湘風竹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-04 16:48
D1是發脈沖總數,D2是發脈沖頻率(速度),Y0是PLC脈沖輸出點,Y3是發脈沖的方向。
瀟湘風竹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 183 點
下載積分: 5835 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-10-29
最后登錄: 2023-05-21
查看瀟湘風竹的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-04 16:50
使用DRVI 指令時不需要設置原點。
瀟湘風竹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 183 點
下載積分: 5835 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-10-29
最后登錄: 2023-05-21
查看瀟湘風竹的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-04 16:53
如果想要反轉,將D1的值改成負值。