270429890
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 150 點
下載積分: 665 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2023-02-01
查看270429890的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-04 10:26
使用DRVI 指令時要設置原點嗎?
還是說直接使用就行了?

DRVI D1 D2 Y0 Y3


中的 D1  D2 分別指的是什么。

有人說D1是發出的脈沖數 有的說是發脈沖的頻率或速度  
      D2有人說是頻率,有的說是脈沖數

到底是怎么樣的。

還有 我能用 Y3的通斷來控制 電機的正反轉嗎?

有個視頻上說可以用Y3的 通斷開控制
當Y3接通伺服器的方向信號時,電機反轉
不接通時電機正轉,
求真相
那這條指令如何控制 電機的 正反裝啊, 還有啊Y3的脈沖方向信號時用來干什么的?能用來控制電機的正反轉嗎?急啊
[ 此帖被270429890在2013-05-05 13:25重新編輯 ]
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-04 21:29
DRVI D1 D2 Y0 Y3
DRVI是增量驅動指令,D1是你想要發出的脈沖頻率,也就是電機行走的速度,D2是你發出的脈沖數,也就是你行走的距離,Y0是你接受脈沖的輸出點,Y3是脈沖方向。。。希望給你帶來幫助
樓主留言:
能用Y3控制電機正反轉嗎?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!