樓主  發表于: 2013-05-03 06:06
現在弄了一個PROFACE 2031-SC41的觸摸屏和一臺歐姆龍PLC(SYSMAC-CS1G-CPU43)用來自學PROFACE,卻發現怎么都不能下載程序,總是提示GP沒有響應。這是為什么呢
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-03 11:55
1.人機通電了嗎?
2.人機的tool線型號是?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-04 09:34
引用
引用第12樓lijun1226于2013-05-04 03:12發表的 :

額...就是由於機臺改造,用VB介面替代了觸摸屏,剩下的屏我想拿來玩玩,型號是2301-SC41,屏沒有問題,我用的下載線也沒問題(因為有用它下載過別的屏的文件),但就是用這個屏的時候總是連不上GP,說GP沒有響應,已經將GP格式化了,然後照著能夠下載的屏進行設置,還是不行,是不是如果GP和PLC之間通訊有異常也會造成GP不能響應呢

格式化了還不行,很大程度你的TOOL口有問題