wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-17
查看wook的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-02 16:40
新手用S7 200 CPU216自由口練習做一個稱重程序,耀華的稱重儀表發回的數據在V寄存器中就是 30、32之類的,這個算是ASCII碼呢?還是16進制數?

現通訊收發正常。但在CPU216中 如何把VB中收到的數據轉換為我要的帶符號、有一位小數的值呢(固定一位小數)?貌似有很多轉換指令CPU216不支持。
比如收到內容:
VB201 內容16#2B //+
VB20216#30 //0
VB20316#31//1
VB20416#31 //1
VB20516#34 //4
VB20616#31 //一位小數

怎樣才能把VB201到VB206十六進制轉換成
可以用來在上位機中顯示以及運算、比較的實際重量+011.4

求教。。。。

問題補充:是S7-200CPU2161.00在S7/WIN32中怎么只有幾個轉換指令能用,有紅X的是不是都不支持?S_R指令不能用的話還有其它辦法么?



wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-17
查看wook的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-05 17:26
是軟件問題么?個人感覺不是軟件問題啊。。。。
軟件在win7下和XP都試過了。。。全是這樣。。。。好像不管PLC類型是216 224還是226 ,只要CPU版本在1.20以下的。。多多少少都有很多指令顯示紅X不支持。。。我這有CPU216 1.00版、CPU224 1.12版的PLC都試過。不支持的指令很多。

但在軟件中手動將CPU224的CPU版本改為1.21后,所在指令都能用,編譯通過。。。。
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-17
查看wook的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-05 19:19
謝謝樓上回復,,,請教這種情況要怎樣轉換?謝謝