270429890
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 150 點
下載積分: 665 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2023-02-01
查看270429890的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-30 22:40
我用的是華大的伺服器
FX3U 16mt的PLC

伺服器用的是位置控制模式
需要導軌移動設定的距離然后回到原點

伺服器
24+接開關電源正
使能內部置ON

P+                 接        PLC    y2


P-                   接       PLC   COM2


SING+           接       PLC   y3


SING-             接       PLC COM3


編碼器0V 接   開關電源 0V

程序





  
這一步是拉出來寫的 不在步進指令內  
齒輪比是2:1  1MM發出1000脈沖
求高手指教這樣做有沒有錯

實際運行中程序可以往下走,但是電機不會運轉

程序寫的?定位到到達后 馬上就返回原點, 這樣做會不會對電機有損壞,
需要加一個定時嗎?
[ 此帖被270429890在2013-04-30 23:02重新編輯 ]
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-04-30
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 13:48
1、接線就有誤 2、程序也有點問題

Fx3U的脈沖輸出口是Y0和Y1,你把P+接到Y(jié)3上怎么行呢,根據你的程序DRVI脈沖輸出用的是Y1,方向是Y2,然后根據你選的FX3U是源型輸出還是漏型輸出,再決定是把P+還是P-接到Y(jié)1上

同樣,SING+/SING-應該接到Y(jié)2上

程序圖的最后一段,不需要,DRVI會根據你脈沖數的正負自動來確定要不要對Y2進行輸出