愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-30 21:11
還是上次的話題,我們公司的變頻器是四方C320的,當用電位器調節頻率時,只要頻率超過十一,變頻器就報警oc1,這是過流的意思,我將電機線拆了,在運行變頻器,調節頻率,一切正常,這就排除了變頻器不會是壞的對吧,那問題可能出在線和電機上,線和電機我都用兆歐表測量過了,都是好的,我記得我只換過一個電位器,換了就變成這樣了,各位大俠說說看。這是怎么回事
gzzkzj
交流學習,這樣不斷的充實自己與他人!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 3984 點
下載積分: 4002 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2012-04-01
最后登錄: 2016-03-21
查看gzzkzj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-02 08:48
你看下是不是電機線老化了,重點查下電機線,還有就是你換的電位器,換了就變成這樣了,你把原來的換上去,或者再換個試試
努力成就夢想。。。。。。 技術支持   541846938