scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-30 18:05
今天調試一個直線電機,左右有限位開關,當我把電機放到原點時,啟動私服電機,運行正常來回運動,當運行到中間位置是突然斷電,再送電啟動的時候(位置不在原點了),它就直接到限位開關了,意思就是不按以前的線路走了,走的超過距離了,不知是什么原因,應該如何解決呢???
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
txarcher
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1872 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2024-10-24
查看txarcher的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-03 23:41
應該是你的控制存在問題,因為斷電后重新執行,電機按照從起點出發去執行,導致移動距離不對。