270429890
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 150 點
下載積分: 665 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2023-02-01
查看270429890的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-27 20:51
有一臺PLC 可供24V  有4個接近開關,一個編碼器和2 個伺服電機需要接24V 和0V  
這種情況下 需要一個開關電源嗎,  一般負載是多大時就需要外接一個開關電源,而不能用PLC
有計算公式嗎?
lsing5210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3444 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2014-01-17
查看lsing5210的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-28 16:48
PLC的功率一般不超過40w,你看下總負載,超過了最好加個開關電源,開關電源便宜,一般一兩百塊