       從配電柜出來  零線沒電   但到另一個動力柜的時候零線就有電了  60V左右  
     檢查過兩端沒有虛接    零線未斷線    三相電壓380V平衡   電流也差不多相等    并未發現有中性點偏移的現象   還望高手幫忙分析一下
    
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 4969 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2024-12-26
查看gaorenyisi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-26 16:51
看看沒有負載時零線還有無電壓,如果電壓很小或為零?這種情況估計是使用單相電源的較多(比如單相電機,插座等)。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)