樓主  發表于: 2013-04-26 11:46
       從配電柜出來  零線沒電   但到另一個動力柜的時候零線就有電了  60V左右  
     檢查過兩端沒有虛接    零線未斷線    三相電壓380V平衡   電流也差不多相等    并未發現有中性點偏移的現象   還望高手幫忙分析一下
    
yuanqijun88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 393 點
下載積分: 22894 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2024-11-03
查看yuanqijun88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-26 16:21
變壓器接地沒有接好!