郁曉丹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 138 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2024-11-04
查看郁曉丹的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-26 08:44
現有6臺變頻器與PLC同時通信,當只有2臺同時通信是看不出寫入頻率有先后的問題,當6臺同時通信時,同時寫入頻率是變頻器寫入頻率存在1秒的先后,多的時候存在2秒,而且不是固定的誰先誰后,因為要求精度比較高,所以希望大神幫忙想想辦法,變頻器VDF-M
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-26 23:32
提高通訊波特率
把第一臺通訊完成位去觸發第二臺開始通訊,第二臺的通訊完成位去觸發第三臺開始通訊
如果PLC也是用臺達的話,建議用PLC LINK的方式去通訊,速度快很多,程序也簡單
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-27 15:07
試試這樣:在變頻啟動前就對變頻的頻率進行寫入,等啟動后,變頻就會按我們設定的頻率進行運行了。可以對參數P66進行先寫數據