jfjb88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 559 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2018-10-02
查看jfjb88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-25 20:39
各位37kw風機軟啟起動,用100空開可以嗎?
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-26 09:01
樓上的。真是說笑了。。。。。。。。。

我可以負責任的告訴你,100A的差不多夠了。

如果怕有問題選用125A的。

軟啟動啟動的時候一般只設置10秒鐘時間,最高電流可達額定電流的4倍。

37KW額定電流約為66A左右。。4倍的66不就200多A了嗎?怎么100A的空開不會跳????

首先你要弄明白,空氣斷路器的“額定電流”和“脫扣電流”這兩個概念!


額定我就不解釋了。。脫扣電流就是使斷路器脫扣的最大電流。

你可以關注一下額定100A的斷路器,瞬時脫扣器類型為C型,那么它的瞬時脫扣電流是多大。。。

并不是說100A額定電流的空開到了100A就會跳。。希望大家不要走進這個誤區。。。