要啟動250KW電機,有正反轉,采用哪種方法比較好,之前用過自耦降壓啟動,但成本有些高,大家有沒有好的提議,謝謝
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-31
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 13:06
如果不是頻繁啟動正反轉,星三角足矣。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。