樓主  發表于: 2013-04-23 08:43
現在有一臺伺服電機做水平左右運動,回完原點后點啟動電機從右邊的原點向左運行,到達設定的脈沖后向右運行至原點,再向左運行。來回運行,可用了一段時間后每次回零脈沖時都在原點前提前到零脈沖位置,一個來回提前大概5MM。請問是什么原因引起的啊。請大家幫忙解答一稀Ｖx謝!
大家好才是真的好
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 09:15
前些時間有個客戶遇到類似問題。伺服往返很多次后,產生一定誤差。

后來他是這樣解決的:

1,PLC到伺服之間用屏蔽線,屏蔽層接地
2,PLC接地,伺服驅動器接地。

就這樣簡單。