樓主  發表于: 2013-04-18 16:19
圖片:
-如圖,KM為中繼施耐德CAD-32FDC    線圈為DC110V,吸持功率10VA左右。當DC110V有電時KM吸合,當DC110V斷電時KM能不能依靠電容保持吸合3-5秒。如果能保持吸合,R和C的容量怎么計算,選用多大的。感謝。!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-21 18:49
理論上是可以實現的,但是實際上很困難。以下是我根據你的條件進行大概估算的方法。
估算的理論依據:RC電路的零輸入響應。
已知:U0=110V   P=10VA    T=5S
要使繼電器保持吸合,電壓不能低于一個額定值,這里區額定電壓的80%=90V,并且為盡可能的提高繼電器上的電壓,圖中的R應盡量小=0,對于直流回路,可以將繼電器看成是電阻。故繼電器電阻=U^2/P=1210歐姆,所有條件代入響應方程求得C=20000UF/150V,對于耐壓高的電容,要得到20000UF這個體積是很難想象。