三條220V的發熱管接到380V的電壓上,就是星形連接法,我的問題是在三條發熱管的尾部也就是連在一起的那頭接多根零線上去和不接零線上去有什么差別??
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 991(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2025-04-22
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-22 21:14
如果是三根發熱管阻值完全一樣,接不接零線都一樣,每根發熱管都承受著同樣的相電壓220V。