各位,

三菱FX-PLC如何編寫任意閃爍定時器,就是可以通過輸入兩個數據,控制定時器的閉合時間和斷開時間,一直循環下去。

有沒有比較容易的寫法或是指令??
THX。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 12:25
LD    M8000
LDI   T1
OUT T0 D0
AND T0
OUT T1 D1
LDP  T0
ORP T1
ALT  Y0
END

D0,D1內放你的數據,當然其實是有限制的,你不可以放的數值超過1~32767的范圍。否則定時器不對。而且對于人眼來說,太快的變換頻率,人眼根本不能分別
簽名無效了,麻雀不見了!