用PLC控制溫度,溫度輸入范圍在0-500度,然后輸出時用雙向可控硅控制,請問硬件怎么配?一般的溫度輸入模塊量程能達到500度嗎?謝了!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 08:15
一般常用接法:
白金溫度計(或熱電偶)---->溫控表----->4~20mA訊號---->SCR------>加熱器
由溫控表作設定及PID控制
PLC連結溫控表取得資料