樓主  發表于: 2013-04-15 08:57
一臺氣體保護自動焊設備,PLC用的是K7M-DR30UE。故障現象:按焊接啟動按鈕,能正常自動焊完一個工件。但必須關斷電源再開,才能啟動下一工件的焊接程序。廠家來人換了PLC就好了。才幾個月舊病又復發。難道又要換PLC,是不是廠家在程序上搞鬼?這個問題如何檢查才能確認?
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 826 點
下載積分: 21583 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-02-13
查看沙痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 14:08
這樣的問題,監控程序能看出來不