請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 09:37
既然你有的選擇為何不用10mm平方的呢????

按照公式算15KW=15000W

15000/(380*1.732*0.85)=26.81A

根據線徑公式10下5 ,百上二。。按5算

26.81/5=5.362mm平方

所以在標準負載15KW的情況下,使用國標6mm平方的銅線足矣。。

但是我是樓主,我還會選10mm平方,懶得到時候出問題。。。哈哈。

要是讓你自己掏錢。那你考慮一下吧。