scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 17:22
今天買了個3U的PLC,以前用的都是FX2N,COM點直接和X點接上就導通了,現在3U的是S/S公共點直接接X沒有輸入指示,要接上電源,我把S/S接0V,和接24V都試過了,都有用,然后上網查了一下說是有漏型和源型之分,在不知道是什么型的情況下,我這樣接法會不會對PLC有影響。目前是正常運行的.
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 17:30
引用
引用第1樓383581483zfx于2013-04-09 17:27發表的  :
就是NPN與pnp 的區別

那怎樣區別是NPN還是PNP得呢,還有接反了都能用,有沒有影響啊
2樓  發表于: 2013-04-09 19:57
引用
引用第3樓ymmfa于2013-04-09 18:42發表的  :
這個PLC買來的時候,里面有一張紙,上面有說明。

如果想和以前的一樣用,你把24V和SS短接。然后0V短接X生效。

我也是這個想法,臺達的PLC也是這樣短接的
3樓  發表于: 2013-04-10 11:39
引用
引用第6樓沙痕于2013-04-10 11:15發表的  :
3U的真還沒有用過咧,這就是3U和2N的其中一個區別呀

這是能看到的,還有看不到的。