樓主  發表于: 2013-04-09 10:16
大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 12:53
fx3u可以對位變址,程序比較簡單,循環控制即可:


FX2N就要用移位,間接獲得自動位,
M0仍為1min計時,M10~M29為自動狀態標識,M100~M119為對應的風扇輸出,其他為緩存位


本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王志勇愛媳婦) 版主強悍。∥覝y試后佩 ..
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5235 個
    工控威望: 7459 點
    下載積分: 159380 分
    在線時間: 3186(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-01-27
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-04-09 17:09
    引用
    引用第6樓akang8612于2013-04-09 13:09發表的  :
    5樓的朋友,謝謝你了
    我現在用的是西門子的S7-200PLC 。我要看看西門子有沒有類似的程序

    自己轉換下噻,這些指令兩者都有。