lin0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 316 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-03-24
最后登錄: 2013-04-23
查看lin0502的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-08 13:41

  以前設備正,F(xiàn)在怎么也掃描不到時間繼電器的時間 求原因 或者能解決一下~



  
Y1 Y2是 時間繼電器的線圈 撥碼可調節時間~X 2X3 是對應時間繼電器的延時開點~現在還有已情況是 X0不動作~線圈Y1 Y2 有電~
[ 此帖被lin0502在2013-04-09 10:46重新編輯 ]
wujianzzx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 11:42
用的是否是繼電器輸出的PLC ,如是有可能是輸出繼電器有粘連
wujianzzx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-10 06:37
應該是輸出繼電器粘連,可以把PLC 運行開關置于STOP位置試一下