各位大師:
       現在廠里設備出現空氣開關跳閘問題,打雷的時候必調。是用的正泰32A 漏電保護開關。 負載有伺服馬達 散熱風扇 電腦 真空泵  地線全部都接了。正常工作的時候測過空氣開關進線電流是3A左右  因該不是過載問題。 漏電的話每個電氣組件地線都接好。  測量的時候火線跟地線有100多V的電  零線跟地線也有100V 的電 不知道什么原因。設備也能正常工作。 請各位大師幫忙分析下。怎么處理?  
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-04-08 12:18
打雷容易跳可以嘗試更換動作時間長一點的開關, 不過不好找,要廠家訂貨